隧道工程安全质量管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强铁路隧道工程安全质量管理,明确施工安全质量责任,细化安全 质量管理控制措施,有效预防安全质量事故,确保隧道工程施工安全质量,依据铁道 部 《关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知》 铁 ( 建设【2010】120 号)《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》 、 (TB10573-2010)《隧 、 道工程安全管理补充办法》 (京福安质【2010】409 号)等有关规定,制定本办法。 第二条 隧道工程安全生产管理,应贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”
的方针,构建标本兼治、重在治本的长效管理机制。 第三条 隧道工程安全质量目标 1、隧道工程安全目标:杜绝因公死亡事故、杜绝严重塌方事故、杜绝爆炸事故、 杜绝爆破物品丢失事故。 2、隧道工程质量目标:洞身开挖完整,无欠挖;锚杆、小导管、管棚、钢拱架、 喷射混凝土厚度、强度等符合设计及《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》要求。 洞身衬砌钢筋、三肢钢架、衬砌厚度、强度满足设计及《高速铁路隧道工程施 工质量验收标准》要求,衬砌背后无脱空及不密实现象;衬砌表面色泽均匀、曲线圆 顺,整改轮廓清晰。砼接茬处无较大错台、跑模现象;表面无蜂窝麻面,内实外美。 正洞和设备洞室衬砌不渗水,道床不积水,洞身范围内无湿渍。 水沟流水坡面平顺,水流通畅,不积淤堵塞。泄水孔排水通畅无堵塞。 洞门及附属工程符合设计及《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》要求。
第二章 施工安全控制
第四条 分级督办制度。 1、项目经理部根据隧道规模、地质复杂程度、工程风险等情况,将在建隧道划 分为重(难)点隧道和一般隧道,进行分级督办管理,明确安全责任。 (1)重(难)点隧道主要指:长(特长)隧道及不良地质、软弱围岩、岩溶地 质、高地应力或岩爆、断层、高地温、瓦斯、Ⅳ级围岩及以上隧道,如北山隧道、金 锅岭隧道。 (2)一般隧道主要指:以Ⅱ、Ⅲ级围岩为主的中小隧道,如梓坑 1#、2#隧道。
2、每一座重(难)点隧道由项目经理部经理、项目总工为包保领导,安质部为 包保责任部门;一般隧道由项目分部经理或常务副经理、项目总工为包保领导,项目 分部安质部为包保责任部门;相应的职能管理部门负责人和技术、管理人员按职责划 分进行包保。 3、项目经理部每 15 天对重难点隧道安全监控情况进行全面分析,并针对存在的 问题,找出原因,制定措施,迅速消除安全生产不利因素,保持安全生产持续稳定。 项目经理部每周对一般隧道安全监控情况进行分析,并针对存在的问题,找出原因, 制定措施,迅速消除安全生产不利因素,保持安全生产持续稳定。并建立每座隧道动 态管理档案,对隧道安全实行动态监管。 第五条 日常检查制度 项目经理部根据责任分工,建立隧道工程安全日常检查制度。并建立专门的《隧 道施工安全检查记录簿》 。 1、项目经理每月不少于一次对管段内所有重(难)点隧道施工进行重点检查, 每季度对管内所有隧道施工进行一次全面检查。并将检查和处理的情况及时填写《隧 道施工安全检查记录簿》 。 2、项目经理部分管领导每月不少于二次对管内所有重(难)点隧道施工进行重 点检查,每月不少于一次对一般隧道施工进行全面检查。并将检查和处理的情况及时 填写《隧道施工安全检查记录簿》 。 3、项目经理部安质部建立隧道工程安全管理台账,每月不少于四次对重(难) 点隧道施工进行重点检查,每月不少于二次对一般隧道施工进行全面检查。并将检查 和处理的情况及时填写《隧道施工安全检查记录簿》 。 第六条 检查的重点和处理措施 1、隧道安全的检查重点:设计开挖方案的实施情况、光面爆破控制、超前地质 预报和监控量测、初期支护(二次衬砌、仰拱施工)跟进进度和施工质量、地质情况 是否与设计相符、瓦斯隧道的瓦斯监测和通风、施工用电、火工品管理、应急预案及 演练、安全员履行职责情况等。 2、对检查出的问题在现场填发整改通知单,做好检查记录,提出处理和整改要 求,并指定专人负责追踪落实整改情况。 第七条 定期通报制度 项目经理部要每月对标段内的隧道工程安全情况进行通报, 主要内容为本标段上
月隧道施工安全管理存在的主要问题及解决办法、措施,下月隧道工程安全工作的重 点及要求。 第八条 超前地质预测预报
超前地质预测预报是预防各类突发性地质灾害的有效手段, 各项目分部必须将超 前地质预测预报纳入正常施工工序,做到先探后掘,不探不掘,规避地质灾害风险。 1、超前地质预测预报工作由局项目经理部的统一领导和组织,按照投标承诺和 隧道施工需要配齐超前地质预报设备。 成立以项目总工为组长的地质预测预报领导小 组,成员由项目经理部工程、安质及项目分部相关技术人员组成。 2、工程开工前,由项目经理部组织制定隧道超前地质预报实施性方案,成立专 业地质预测预报队伍,严格按照设计地质要求实施超前地质预测预报。 3、项目分部专业地质人员每循环应对掌子面围岩进行详细的描述和记录,并做 出掌子面地质素描图,地质工程师应对围岩进行准确判断。 4、对松散地层、浅埋地段、断层破碎带、富水及可能产生岩爆地段等不良地质 地段,应采用地质预报系统、地质雷达、红外线探测仪中的一种或几种综合方法,进 行综合地质预报, 同时采用超前水平钻探和超前水平炮孔方法进行精确预报围岩的工 程地质和水文地质条件。 5、地质描述与超前预报成果采取日常检验批验收与专题报告相结合的资料收集 模式进行管理。项目分部地质工程师每天采集地质素描、进行分析和汇总,并向项目 技术负责人汇报;每周进行汇总,报项目经理部工程部,同时提报监理单位核备;每 两周向设计单位和建设单位提供情况说明和图件,并提供分段成果报告。 6、对地质条件与设计变化较大、可能产生地质灾害或影响隧道施工安全的地段 (断层、节理密集带,富水地段,不同岩性接触带等)所做的地质超前预报,要及时 将专题预报成果交付建设单位、勘察设计单位进行动态设计。情况紧急时,要及时采 取防范措施,确保施工安全。 7、项目经理部工程部、安质部负责隧道超前地质预测预报的日常监督和检查工 作,重点检查超前地质预报人员和设备的配备、预报方案的实施和质量、隧道施工现 场安全控制等情况,并将检查结果纳入每月综合考核评比。 第九条 现场安全管理要点
1、各项目分部在每个隧道洞口必须配备专职安全员,专职负责施工安全监控工 作,规范做好施工情况记录。隧道洞口应设置安全监控室,安排专人负责进出入洞人
员的登记挂牌工作,严格执行出入洞人员登记制度。 2、软弱围岩隧道Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地段采用台阶法施工时,应符合以下规定: ⑴上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩不应大于 1 榀钢架间距,Ⅳ级围岩不 得大于 2 榀钢架间距。 ⑵边墙每循环开挖支护进尺不得大于 2 榀钢架间距。 ⑶仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆(管) ,每循环开挖进尺不得大于 3m。 ⑷隧道开挖后初期支护应及时施作并封闭成环,Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩封闭位置距掌 子面不得大于 35m。 2、洞内支护坚持“随挖随支护”的原则。软弱围岩隧道Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩初期 支护封闭位置距离掌子面不得大于 35m。钢拱架架立时不得置于虚砟或松动石上,软 弱围岩地段基底夯实加设垫板或加设垫块楔紧。 3、软弱围岩隧道Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩仰拱施做应紧跟,仰拱距开挖面距离宜控制 在 35m 以内。二次衬砌应及时施作,二次衬砌距掌子面距离Ⅳ级不得大于 90m,Ⅴ、 Ⅵ级围岩不得大于 70m。 4、隧道施工现场必须符合通风、照明、粉尘和有害气体控制等作业环境标准, 安全防护设施必须按规定配备到位。 对长大隧道要进行专项通风设计, 配足通风设备。 对富水隧道、反坡施工隧道的洞内要认真做好抽排水工作,严禁洞内长时间积水。 5、隧道开工前,由项目经理部编制专项应急预案,经本单位分管领导签认后报 某公司备案,隧道施工现场应规范配备报警、救援、逃生等设施,严格开展应急培训 和演练,对作业人员进行逃生教育。 6、各项目分部要加强火工品管理。严格按照火工品管、用的相关规定,做好爆 炸物品的采购、运输、储存、领发料及爆破操作过程中的管理,项目分部经理必须每 月、安质部负责人必须每半月对炸药库进行一次全面的安全检查。 7、隧道施工采用的大型机械设备进场前必须检验合格,确保使用功能、安全可 靠、状态良好。 8、做好洞内交通组织。洞内运输车辆限速行驶,作业地段车速一般每小时小于 10 公里,严禁超车。在衬砌台车(或作业台架)作业地段应设置慢行、警示标志。中 心水沟检查井要及时设置盖板或明显的警示标志。 9、各种电气设备必须设置漏电保护、安全隔离、安全警戒设施。电线路严禁搭 靠或固定在易导电的金属上。各种机械、金属设备上所有照明及易发生电击危险场所
的照明和行灯应使用 36v 及以下安全电压;潮湿环境下行灯必须低于 12v,并应有绝 缘良好的手柄和护罩。 10、 “八停工” 严格隧道施工安全管理,对存在以下安全隐患之一的要立即停工整顿: ⑴擅自变更隧道施工方案、 施工工艺或变更审批手续不规范、 安全防范措施不当; ⑵隧道衬砌滞后距离超标; ① 仰拱初支及仰拱距掌子面距离:Ⅳ、Ⅴ级及以上围岩超过 35m; ② 二次衬砌距掌子面距离:Ⅳ级围岩不超过 90m,Ⅴ、Ⅵ级围岩超过 70m; ⑶没有按照设计要求和有关规定实施超前地质预报; ⑷没有按照设计要求和有关规定实施监控量测; ⑸使用的大型机械未按规定经有关部门检验合格; ⑹大型设备操作规程和管理办法不规范或未落实; ⑺施工现场安全管理混乱; ⑻专职安全人员不到位或未按规定履行职责。
第三章 隧道施工质量控制
第十条 洞口及缓冲结构施工质量控制
1、隧道洞口的边、仰坡应自上而下逐级分层开挖,并及时按照设计坡度进行一 次性刷坡到位;开挖后应按照施工设计图及时施作边、仰坡加固支护,以确保边仰坡 的稳定。 2、隧道洞口土石方施工完成后,应及时设置临时环向天沟,且与洞口外排水系 统连接畅通,临时天沟可采用浆砌片石砌筑或立模现浇混凝土,以截断山体地表水冲 刷洞口边仰坡。 3、隧道进洞后,待洞口浅埋地段二衬结构衬砌后,应尽快施作洞口缓冲结构, 以确保洞口边仰坡的稳定。 (1) 洞口缓冲结构的外模必须采用拉杆和抱箍加固牢固, 模板面板应光滑平整, 模板间拼缝应紧密。洞口缓冲结构混凝土浇筑时应对称分层浇筑,控制其浇筑速度, 并加强振捣,防止过振。 (2)洞口缓冲结构混凝土浇筑时应对称分层浇筑,应振捣密实,以确保混凝土 密实;洞口缓冲结构拆模后,应将拉杆钢筋彻底切割完,并用水泥砂浆进行封闭;按 照设计要求规范施作明洞结构的防水层。
(3)洞口缓冲回填时,回填料粒径应满足规范要求,分层对称填筑,每层密实 度满足设计要求或规范要求。 (4)洞口缓冲回填完成后,应及时按照施工设计图要求规范施作天沟等永久排 水设施。 第十一条 洞身开挖质量控制 1、应严格按照设计工法组织施工,开挖方法与围岩级别相匹配;施工中不得擅 自改变施工工法,若与围岩级别不符时应按程序规定办理变更手续。 2、洞身开挖应进行钻爆设计,根据围岩地质情况和爆破效果及时调整爆破方案 或钻爆参数,炮眼孔深允许偏差 5cm、间距允许偏差 5cm、外插角符合要求,眼底不 超出开挖断面轮廓线 15cm,硬岩炮眼保存率≥80%,中硬岩≥60%。 3、严格控制隧道超欠挖,洞身、隧底轮廓、中线、高程应符合设计要求;围岩 完整、 石质坚硬时, 允许岩石个别突出部分侵入衬砌不
高通过率教师招考教材
 楼主| 发表于 2012-5-11 17:34:41 | 显示全部楼层
大于 5cm 每 1m2 不大于 0.1m2) ( ; 拱脚和墙脚以上 1.0m 范围内严禁欠挖。 4、仰拱开挖 严格的控制仰拱开挖的长度、仰拱支护和衬砌厚度,并按 “挖机清底→人工铁 铲清理→扫帚清扫→高压风吹扫(无水情况)或高压水冲洗(有水情况) ”程序彻底 清理仰拱基底残余虚碴或松散层等, 严格隐蔽检查验收程序,加强仰拱施工的过程 监控,防止仰拱底部出现虚碴而出现运营安全质量隐患。 5、光爆质量考核奖惩规定 (1)为了更好地在施工管段内开展光爆质量竞赛活动,充分调动全体管理人员和 作业人员参与隧道光爆质量控制的积极性,提升隧道质量管理水平和成本控制水平。 根据集团公司 《工程质量管理办法》 及项目经理部 《工程质量管理办法》 等相关规定, 并结合本标段施工特点,特制定本规定。 (2)隧道光爆考核依据《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》 (TB10753-2010) 相关规定。 (3)隧道光爆质量考核由项目经理部分管领导、工程部、安质部共 3~4 人组成项 目经理部光爆质量考核小组,负责对本标隧道光爆情况进行考核。分部及施工队有关 人员组成配合小组,协助项目经理部光爆考核小组完成现场考核工作。现场准备好 2m 直尺和激光断面仪等测量仪器及工具。 (4)光爆考核对象为在建的隧道掌子面,考核范围为本标段隧道施工的所有在建
Ⅱ、Ⅲ级围岩掌子面。 (5)考核办法 ①实行不定期检查考核制度,采取百分制评分。 ②检查按附表中规定的相应内容进行检查,考核总分为 100 分。 ③每次考核以得分最高者排名第一,反之得分最低者排最后的一名。 (6)奖惩办法 ①实行奖罚对等的原则。如一次参评掌子面在 6 个(含 6 个)以下的,仅对项目 经理部光爆考核排名第一的进行奖励和排最后一名的进行处罚, 奖励和处罚标准均为 20000 元;如一次参评掌子面在 6 个以上的,对获得项目经理部光爆考核第一名和第 二名的进行奖励,分别奖励 20000 元、10000 元;对获得倒数第一名和第二名的进行 处罚,分别罚款 20000 元、10000 元;获得其它名次的则不奖不罚。 ②所有掌子面考核分均超过 85 分,按上述只奖不罚。 ③若一个掌子面连续六个月获得光爆质量考核第一名的,除按本条第 1 款奖励 外,并授予该施工队《隧道光爆作业先进单位》 ,另奖励 100000 元;若一个掌子面连 续三个月光爆质量考核分低于 85 分,除按本条第 1 款处罚外,另加处罚 50000 元, 并责令该施工队退场。 第十二条 洞身超前支护施工质量控制 1、超前长管棚施工质量控制 超前长管棚的规格型号、管径、壁厚、长度,或打设角度、布设间距,或搭接 长度、注浆等均应符合设计和规范要求。 本标段超前长管棚设计参数
设置范 外径 围 壁厚 材质 长度 间距 根数 每环 环向 每环 外插角 度 浆液 孔径 10~16mm、 水灰比 1: 热轧 拱部 ф89 140° 钢管 1.0MPa 150cm 5mm 无缝 15m 10~ 40cm 45 根 ≯12° ≮3m 力 0.5 ~ 不钻孔的止浆段 1, 注浆压 型布置,尾部留 间距 15cm, 梅花 搭接长 压注水泥 钢花管上钻孔
2、超前单层小导管施工质量控制 超前单层小导管的规格型号、管径、壁厚、长度,或打设角度、布设间距,或 搭接长度、注浆等均应符合设计和规范要求。 本标段超前单层小导管设计参数
设置范 外径 围 壁厚 材质
每环 长度
环向 间距
每环 外插角 根数
搭接长 度
压注水泥 钢花管上钻孔 浆液 孔径 10mm、 间距 15cm, 水灰比 1: 梅花型布置,尾部留
热轧 拱部 ф42 140° 钢管 3.5mm 无缝 4.5m
40cm 47 或 或 37 根 50cm
5°~ 1, 注浆压 10°但 ≯10° 1.0MPa 置止浆阀门,外露长 度不宜小于 30cm。 ≮1.0m 力 0.5 ~ 30cm;小导管口应设 不钻孔的止浆段
3、超前双层小导管施工质量控制 超前双层小导管的规格型号、管径、壁厚、长度,或打设角度、布设间距,或 搭接长度、注浆等均应符合设计和规范要求。 本标段超前双层小导管设计参数
设置范 外径 围 壁厚 材质 长度 间距 根数 每环 环向 每环 外插角 度 浆液 孔径 10mm、 间距 15cm, 40°和 热轧 拱部 ф50 140° 钢管 错布置 1.0MPa 置止浆阀门,外露长 度不宜小于 30cm。 5mm 无缝 5.0m 30cm 59 根 10°交 5°~ ≮1.5m 力 0.5 ~ 30cm;小导管口应设 1, 注浆压 不钻孔的止浆段 水灰比 1: 梅花型布置,尾部留 搭接长 压注水泥 钢花管上钻孔
第十三条 洞身初支期护施工质量控制 1、锚杆施工质量控制 拱部、边墙锚杆的规格、直径、长度、间距、角度等均应符合设计和规范要求; 隧道开挖后,应及时初喷混凝土封闭围岩,并及早施作拱部、边墙锚杆。拱部、边墙 锚杆端部应设置锚垫板,锚垫板应与岩石密贴。 本标段隧道锚杆设计参数
砂浆锚杆 设置 围岩级别 部位 Ⅱa、Ⅱb Ⅲa、Ⅲb、Ⅲc Ⅳa、Ⅳb、Ⅳc Ⅴa、Ⅴb、Ⅴc Ⅲc Ⅳa、Ⅳb、Ⅳc Ⅴa、Ⅴb、Ⅴc 拱部 拱部 拱部 拱部 边墙 边墙 边墙 φ22 3.0m 1.2×1.5 6根 φ22 φ22 3.5m 4.0m 1.2×1.2m 1.2×1.2m 7.5 根 7.5 根 直径 φ22 长度 2.5m 间距 根数 局部 4根 φ22 φ22 φ22 3.0m 3.5m 4.0m 1.2×1.5m 1.5×1.5m 1.5×1.5m 9.7 根 7.7 根 7.7 根 每米 直径 长度 间距 根数 每米 中空锚杆
2、钢筋网施工质量控制
(1)钢筋网的钢筋规格、直径、间距、焊接应符合设计和规范要求。 (2)钢筋网应在初喷混凝土后铺挂,使其与喷射混凝土形成一体。 (3) 采用双层钢筋网时, 第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设, 其覆盖厚度不应小于 3cm。 (4)钢筋网搭接长度应为 1~2 个网格,并与锚杆有效连接,钢筋保护层厚度 不得小于 2cm。 本标段隧道钢筋网设计参数
围岩级别 Ⅲa、Ⅲb Ⅲc Ⅳa、Ⅳb、Ⅳc Ⅴa、Ⅴb、Ⅴc 设置部位 拱部 拱墙 拱墙 拱墙 直径 φ6 φ6 φ6 φ6 间距 25×25cm 25×25cm 20×20cm 20×20cm
3、钢架施工质量控制 (1)钢架加工后的结构尺寸、形状应符合设计要求,经试拼检查验收合格后方 可投入使用。连接钢板的螺栓孔必须采用机械钻孔,不得采用气焊成孔。 (2)钢架应置于牢固的岩面上,严禁置于虚碴或松散层上,安装时要求上下垂 直、 间距均匀且符合设计要求, 及时打设锁脚锚管[锁脚锚管φ50/壁厚 3.5mm/长 5m], 并采用φ22 的 U 形钢筋与钢架有效焊接;中、下台阶开挖后应及时施作钢架,防止 上台阶钢架长时间悬空;格栅钢架地段,其底部应设置通长的支承槽钢,以确保格栅 均匀受力,防止不均匀沉降。 (3)沿钢架外缘每隔 2m 用钢楔或混凝土预制块楔紧,钢架应全部被喷射混凝 土覆盖,其保护层厚度不得小于 3cm。 本标段钢架设计参数
围岩 级别 Ⅲc 设置 格栅钢架 部位 按 1.2m 纵向间距设 拱墙 置φ22@140cm 按 1.0m 纵向间距设 Ⅳa 拱墙 置φ22@160cm 按 1.0m 纵向间距设 Ⅳb 全环 置φ22@180cm 按 0.8m 纵向间 Ⅳc 全环 距 设 置 Ⅰ 20a 型钢 Ⅴa 全环 按 0.6 ~ 0.8m 200 270×260×16(A、B 4/6 个 接头) 、270×260×16 φ29 (C 接头) 320×210×16(A、B 4/6 个 M27× 80 M27× 26 60 200 ∠100×80×8× 26 4 个φ 60 M24× [25a 200 ∠100×80×8× 26 4 个φ 60 M24× [25a ∠100×80×8× 型钢钢架 连接角钢 连接钢板 孔 4 个φ 栓 M24× [25a 槽钢 连接 连接螺 支承
纵向间距设置 HW150 型钢 按 0.6m 纵向间 Ⅴb 全环 距 设 置 Ⅰ 22a 型钢 按 0.6m 纵向间 Ⅴc 全环 距 设 置 HW175 型钢
接头) 、340×320×16 (C 接头) 280×280×16(A、B
φ29
80
4/6 个 接头) 、280×470×16 φ29 (C 接头) 340×235×16(A、B 4/6 个 接头) 、340×380×16 φ29 (C 接头)
M27× 80
M27× 80
4、喷射混凝土施工质量控制 (1)喷射混凝土必须采用湿喷工艺组织施工,禁止采用干喷施工工艺。 (2)初喷混凝土应在开挖后进行,厚度不小于 4cm。初喷混凝土喷射时应先填 平岩面较大凹洼处,初喷面应大致顺。 (3)复喷混凝土应在钢筋网及钢架安装后及时进行,未设钢筋网及钢架时应及 时复喷至设计厚度。 (4)喷射作业应分段、自下而上连续进行;喷射角度应与受喷面垂直,喷嘴与 受喷面的距离宜为 0.6~1.8m。 (5)喷射作业应变换喷嘴角度和与受喷面的距离,将钢架、钢筋网背后喷填密 实,必要时应在钢架和初期支护后注浆充填。 (6)喷射混凝土表面平整度 应符合 D/L≤1/10 的要求(D 为初支基面相邻两凸面凹进去的深度,L 为基层相 邻两凸面间的距离,且 L≤1m) 。 (7)渗漏水处治 小股水或裂隙渗漏水用岩面注浆或导管引排后再喷射混凝土,大股涌水采用注 浆堵水后再喷射混凝土;大面积潮湿岩面采用粘结性强的混凝土喷射,可通过添加外 加剂、掺和料改善混凝土性能。 本标段喷射混凝土设计参数
拱墙喷射混凝土 围岩级别 喷射砼厚度 Ⅱa、Ⅱb Ⅲa、Ⅲb Ⅲc Ⅳa Ⅳb、Ⅳc Ⅴa、Ⅴb、Ⅴc 5cm 15cm 20cm 25cm 25cm 28cm 设计强度 C30 C30 C30 C30 C30 C30 10cm 25cm 28cm C30 C30 C30 喷射砼厚度 设计强度 仰拱喷射混凝土
第十四条 防排水施工质量控制
1、基面处理 防水施工前应检查开挖断面净空尺寸,埋设钢筋头设置喷射砼厚度标志,局部 超挖处打设锚杆和挂设钢筋网进行复喷,清除危岩及松散岩层,用高压水或高压风冲 洗或吹净受喷面;钢筋网、注浆管头、锚杆等凸出部位先切断后用锤铆平,再用砂浆 抹平。 2、土工布铺设 (1)土工布采用带热塑性圆垫圈(暗钉圈)的射钉固定,拱部 0.5~0.8m,边 墙 0.8~1.0m,底部 1.0~1.5m 呈梅花型排列,左右上下成行固定; (2)土工布搭接宽度不小于 50mm,一般仅设环向接缝,长度不够时设轴向接 缝应确保上部(靠近拱部的一张)应用下部(靠近底部的一张)缓冲层压紧,并使缓 冲层与喷射混凝土表面密贴,铺设的缓冲层应平顺、无隆起、无褶皱。 3、防水板铺设 (1)防水板从下向上环向铺设,下部防水板必须压入上部防水板; (2)防水板采用热合器固定,使防水板融化后与塑料热垫圈粘结牢固; (3)在凹凸较大及拱顶的基面上加密固定点; (4)采用热焊机双焊缝焊接,两幅防水板焊接搭接宽度不小于 15cm,单条焊 缝有效焊缝宽度不小于 15mm,采用充气法检查; (5)铺设防水板的基层应平整,搭接宽度应符合要求,防水板的接缝应与二衬 端头错开 1.0~2.0m; (6)钢筋焊接作业时设临时挡板防止机械损伤和电火花灼伤防水板; (7)防水板铺设无烤焦、焊穿、假焊和漏焊,焊缝连续,表面平整光滑,无波 形断面。 4、排水盲管安装 (1)初支与二衬间设 HDPE50 单壁打孔波纹管,每 8m 一环;边墙外侧防水板底 端纵向设 HDPE107/93 双壁打孔波纹管,每 10m 一段,直接与侧沟相连通; (2)环向、纵向、横向排水盲管采用变径三通连接牢固;预留的泄水孔内缘应 距二衬施工缝距离不得小于 30cm,二衬施工缝两侧泄水孔的位置、标高应一致; (3)用土工布包裹盲管,用扎丝捆好,用管卡固定后再无砂混凝土; (4)预留的泄水孔应防止出现倒坡、施工缝两侧标高不一、未设置变径三通连 接管、堵塞等病害出现;
(5) 地下水丰富地段, 在喷射混凝土间埋设排水半管或线型排水板, 形成暗埋、 永久式排水通道系统,将水引排至纵向排水管或通过盲沟引入排水沟排出。 5、止水带安装 (1)橡胶止水带接头采用热硫化连接方式,搭接长度不小于 10cm,粘结缝宽 不小于 50mm; (2)止水带采用热焊连接,接缝平整,不得有裂口和脱胶,止水带中心线与施 工缝中心重合,无扭曲现象; (3)沿衬砌环线每隔 0.5~1.0m 在端头模板上钻ф12mm 钢筋孔,将钢筋卡穿 过挡头模板,内侧卡紧止水带的一半,另一半止水带平靠在挡头上,待混凝土凝固后 拆除挡头板,将止水带拉直,然后弯曲钢筋使其卡紧止水带; (4)止水带端头设置背托钢筋通过穿板铁丝将钢筋卡与其连接牢固。 第十五条 二次衬砌施工质量控制 1、仰拱填充不得与仰拱同时浇筑,仰拱顶面应高于填充面,防止填充混凝土侵 入二衬;仰拱与矮边墙整体立模浇筑,矮边墙应预留接茬钢筋[应在施工缝处埋设直 径不小于 16mm 的接茬钢筋,埋入深度和露出长度均不小于钢筋直径的 15 倍,间距不 大于 20cm,使用光面钢筋时两端应设置半圆形标准弯钩,使用带肋钢筋时可不设弯 钩];矮边墙顶应规范埋设纵向止水带
高通过率教师招考教材
 楼主| 发表于 2012-5-11 17:35:09 | 显示全部楼层
2017年最新教师招聘考试内部教材
围岩级别 部位 Ⅱa C30、厚 拱墙 35cm C35 、 厚 底板 30cm , 钢 筋:纵ф 40cm C35 、 厚 35cm , 钢 筋:纵ф Ⅱb Ⅲa C30、厚 Ⅲb、Ⅲc Ⅲb、Ⅲc Ⅳa、Ⅳb Ⅳc Ⅴa Ⅴb、Ⅴc
10@200、 横 ф14@250、 拉ф8@200
10@200、 横 ф14@250、 拉ф8@200 C35、厚 45cm,钢 C30 、 厚 C30、厚 40cm C30、厚 40cm C35、厚 40cm 筋:竖ф 20@200、 纵 C35、厚 50cm,钢 筋:竖ф 20@200、 纵 C35、厚 50cm,钢 筋:竖ф 22@200、 纵
全环 35cm ф12@250、 ф14@250、 ф14@250、 拉ф8@250 拉ф8@250 拉ф8@250
第十六条 “四电”接口施工质量控制 1、槽道安装应精确定位,台车就位前、后应仔细复核其安装位置和加固情况, 确认无误后方可浇筑二衬混凝土。 2、台车就位后,应仔细检查槽道的嵌入误差和加固情况,确认无误后方可浇筑 二衬混凝土。 3、台车移动前,应派专人检查槽道固定螺栓是否已拆除,固定螺栓未拆除前不 得随意移动二衬台车。 4、轻拿轻放、侧位堆放槽道,禁止放置重物;槽道固定时,应防止电焊烧伤等。 5、综合接地钢筋应与二衬内钢筋焊接牢固,其焊接长度符合设计要求,不得采 用点焊。 6、无二衬钢筋地段,应采用短锚杆固定综合接地钢筋,间距合理。 第十七条 监控量测施工质量控制 1、Ⅱ级围岩视具体情况确定间距但不得大于 50m、Ⅲ级围岩不得大于 30m、Ⅳ 级围岩不得大于 10m、Ⅴ级围岩不得大于 5m;监控量测点必须及时埋设,开挖支护后 2h 内读取初始数据;监控量测点设置标识牌,标示里程、设点时间、责任人等相关 信息。 2、 量测频率应符合规范要求[位移速度≥5mm/d 时, 次/d; 2 位移速度在 1~5mm/d 时, 次/d; 1 位移速度在 0.5~1mm/d 时, 次/2~3d; 1 位移速度<0.5mm/d 时, 次/7d], 1 及时对数据进行分析,指导施工;拱顶下沉、水平收敛速率达 5mm/d 或位移累计达 100mm 时,应暂停掘进,并及时分析原因,采取处理措施。
第四章 奖励与处罚
第十八条 奖励 按《某项目经理部工程质量管理办法》和《某项目经理部安全生产管理办法》的 奖励执行。
第十九条 处罚 1、洞口工程 (1)若发现隧道洞口边仰坡工程未自上而下逐级开挖支护,未及时完成洞口边 仰坡加固、防护及排水工程之任一项时,责令限期整改,并给予该隧道架子队处罚 10 万元。 (2)若发现隧道洞口未按设计完成超前支护后进行正洞施工,或洞口段未及时 形成封闭成环,或采用长台阶施工之任一项时,责令限期整改,并给予该隧道架子队 处罚 10 万元。 2、超前地质预报 (1)隧道超前地质预报的责任主体为项目分部,若发现超前地质预报未配备专 业人员组织实施时,责令限期整改,并给予该隧道架子队处罚 10 万元。 (2)若发现岩溶及富水破碎断层地段未采用以水平钻探为主的综合超前地质预 测预报,责令限期整改,并给予该隧道架子队处罚 10 万元。 (3)隧道开挖时未按规定每循环施做超长炮孔的,责令停工整改,并给予该隧 道架子队处罚 10 万元。 3、隧道开挖 隧道软弱围岩Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩地段采用三台阶法施工时: (1)若发现上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩大于 1 榀钢架,Ⅳ级围岩 大于 2 榀钢架时,责令停止掘进,立即进行钢架和锚喷施工,并给予该隧道架子队处 罚 10 万元。 (2)若发现边墙每循环开挖支护进尺大于 2 榀时,责令停止掘进,立即进行钢 架施工,并给予该隧道架子队处罚 5 万元。 (3)若发现仰拱开挖前未完成钢架锁脚锚杆(管)时,责令停止掘进,立即补 打锁脚锚杆(管) ,并给予该隧道架子队处罚 5 万元。 (4)若发现隧道开挖后初期支护未及时封闭成环,或Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩封闭位 置距掌子面距离大于 35m 之任一项时,责令停止掘进,立即施作未封闭地段的初期支 护,并给予该隧道架子队处罚 20 万元。 4、初期支护 (1)Ⅳ、Ⅴ级围岩隧道采用三台阶法施工时,若发现未设置锁脚锚杆(管)等 控制拱(墙)脚位移的措施;或Ⅴ级围岩隧道采用三台阶法施工时,未设置横向支撑
(采用型钢,纵向每 2 榀设 1 处) 、或无临时仰拱之任一项时,责令停止掘进,立即 进行锁脚锚杆(管) 、横向支撑或临时仰拱施作,并给予该隧道架子队处罚 5 万元。 (2)格栅、型钢拱架 10m 范围内间距超标的,责令停止掌子面施工,及时在超 标地段增设格栅、型钢拱架,加强支护,并给予该隧道架子队处罚 5 万元。 (3)若发现钢架背后、初支端头、台阶接头有空洞,或钢架背后、初支端头、 台阶接头采用木板、石棉瓦或其他材料进行挡喷或加填片石之任一项时,责令立即整 改,并给予该隧道架子队处罚 5 万元。 (4)若发现初期支护喷射面的平整度和设计厚度不符合设计要求,或钢架间未 喷射平整而形成肋排之任一项时,责令立即整改,并给予该隧道架子队处罚 5 万元。 (5)喷射混凝土必须采用湿喷工艺,若发现采用干喷机或干湿两用设备进行喷 射作业时, 给予该隧道架子队处罚 50 万元,已施作的喷射作报废处理。 5、监控量测 (1)隧道监控量测应作为关键工序纳入现场施工组织,若发现隧道监控量测未 配置专业人员或未经培训后上岗,责令限期整改,并给予该隧道架子队处罚 5 万元。 (2)若发现隧道拱顶下沉和净空变化的量测断面间距:Ⅳ级围岩大于 10m、Ⅴ 级围岩大于 5m 时,责令限期整改,并给予该隧道架子队处罚 5 万元。 (3)若发现隧道浅埋、下穿建筑物地段,地表未设置监测网实施监测时,责令 限期整改,并给予该隧道架子队处罚 10 万元。 (4)若发现隧道拱顶下沉、水平收敛率达 5mm/d 或位移累计达 100mm,未暂停 施工、或未及时分析原因、或未采取处理措施之任一项时,责令停工整改,并给予该 隧道架子队处罚 10 万元。 6、二次初砌 (1)仰拱未及时施作,仰拱距离掌子面Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩超过 35m,责令停止 掘进,立即施作仰拱,并给予该隧道架子队处罚 20 万元。 (2)二衬未及时施作,二衬距离掌子面Ⅳ级围岩超过 90m,Ⅴ、Ⅵ级围岩超过 70m 时,责令停止掘进,立即施作二衬,并给予该隧道架子队处罚 50 万元。 7、局项目经理部对上述要求每月检查不少于三次,对违反规定施工的,每次按 上述规定处罚,罚金在当期工程计量支付中予以扣除。
第五章 附 则
第二十条 本办法未尽事宜,按国家、行业颁布的有关法律、法规、条例及《高
速铁路隧道工程施工质量验收标准》 (TB10573-2010)《京福客运专线安徽有限责任 、 公司隧道工程安全管理办法》 (京福安质【2009】95 号)《隧道工程安全管理补充办 、 法》 (京福安质【2010】409 号) 、等相关规定执行。 第二十一条 本办法由某项目经理部安质部负责解释,自公布之日起实施。
 楼主| 发表于 2012-5-11 17:36:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-11 17:36:17 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册